Si un automate (PLC) accepte une commande via un protocole industriel, cela prouve-t-il qu'elle vient d'un poste d'ingénierie autorisé ?
Réponse courte
Non. Le NIST SP 800-82r3 indique que de nombreux protocoles OT n'ont aucune authentification à aucun niveau, d'où la possibilité de rejouer, modifier ou usurper des données ou des équipements, et que les contrôles d'intégrité ne sont pas intégrés à la plupart des protocoles OT. La position réseau fait donc partie du contrôle. Compensez par des pare-feu entre réseaux de contrôle et d'entreprise, une supervision adaptée à l'OT (IDS/IPS et pare-feu avec analyseurs pour des protocoles comme Modbus, DNP3 et CIP), une protection d'intégrité par des couches basses comme IPsec, et la sécurité physique quand l'authentification n'est pas possible.
Ce piège oppose les réflexes IT à la réalité OT. En IT, une requête qui atteint un service a généralement passé une authentification ; dans de nombreux réseaux industriels, non.
Ce que dit la norme
Le NIST SP 800-82 Rev. 3 recense les faiblesses de communication dans ses tableaux de vulnérabilités. L'une d'elles : « de nombreux protocoles OT n'ont aucune authentification à aucun niveau. Sans authentification, il est possible de rejouer, modifier ou usurper des données ou des équipements, comme des capteurs et des identités d'utilisateurs. » Une autre : les protocoles OT ont « souvent peu ou pas de capacités de sécurité, comme l'authentification et le chiffrement », et « les contrôles d'intégrité ne sont pas intégrés à la plupart des protocoles OT, si bien que des adversaires pourraient manipuler les communications sans être détectés ». Une commande acceptée dit seulement qu'elle est arrivée, pas qui l'a envoyée.
Que faire à la place
Comme on ne peut souvent pas greffer d'authentification sur un automate, le guide renvoie à des contrôles compensatoires :
- Segmentation et pare-feu entre réseaux d'entreprise et de contrôle, car l'absence de pare-feu correctement configurés permet aux attaques et aux logiciels malveillants de se propager de l'un à l'autre.
- Supervision adaptée à l'OT : certains IDS/IPS incluent des signatures pour des protocoles OT comme Modbus, DNP3 et ICCP, et des pare-feu spécifiques à l'OT fournissent des analyseurs pour DNP3, CIP et Modbus afin d'inspecter les paquets en profondeur.
- Protection en couche basse, par exemple IPsec, pour assurer l'intégrité sur des supports non fiables.
- Sécurité physique (par exemple accès par badge à la salle de contrôle) quand l'OT ne peut pas gérer l'authentification ou que celle-ci nuirait aux performances, à la sûreté ou à la fiabilité.
Pourquoi les distracteurs séduisent
« Un automate n'exécute que des commandes authentifiées » et « signées par certificat » importent des hypothèses IT. « Le chiffrement intégré règle tout » prend une propriété manquante pour tout le problème : de nombreux protocoles OT n'en ont pas, et la confidentialité seule ne donne ni authentification ni bon placement.
Ce que veulent les recruteurs
« Non », avec le raisonnement selon lequel la position réseau et la supervision deviennent le contrôle, et un ensemble sensé de mesures compensatoires.
Questions de suivi probables
- Quels contrôles compensatoires le NIST SP 800-82r3 suggère-t-il quand l'OT ne peut pas gérer l'authentification ?
- À quoi ressemblerait une commande rejouée ou usurpée pour un automate, et que verrait un IDS adapté à l'OT ?
- Comment cela change-t-il l'emplacement des pare-feu entre réseau d'entreprise et réseau de contrôle ?